如何防止由DRUPS造成的数据中心停电事故的发生
柴油旋转式不间断电源(DRUPS)系统在过去的三年中发生过多起电力中断事故,从而影响了悉尼的亚马逊网络服务、Telecity公司位于伦敦的一家名叫Sovereign House 的前数据中心(现已被Digital Realty Trust收购)以及新加坡证券交易所。亚马逊的电力中断事故是由该公司称之为的“电压长时间的异常下垂”而导致的。
数据中心运营商们可以通过采取几个步骤,来最大限度地降低与DRUPS相关的可靠性问题发生的风险。
DRUPS系统的工作方式
Vertiv公司的全球电力副总裁Peter Panfil表示:“DRUPS系统使用的是由调速轮产生的动能。在柴油发电机启动之前,调速轮产生的动力将产生足够的电力来进行15至20秒的扰动抵御。”由于近99%的电力中断事故的持续时间不超过10秒,因此动能通常无需柴油发电机就足以熬过这段时间。然而,当动能接近阈值时,发电机组就会被激活。频繁的开/关循环会导致发电机的磨损。
与电池UPS系统不同的是,数据中心DRUPS是线路交互式的。它们直接从电力公司获取电力,以保持调速轮的运转。因此,它们没有电力调节器,而公用电力的任何波动都会转移到DRUPS上。
SkyLink公司位于佛罗里达州的数据中心的首席技术官Jacob Ackerman表示:“单个DRUPS故障并不是2N冗余的问题。” SkyLink公司将基于电池的UPS系统都改为了DRUPS系统。Jacob Ackerman表示,这个决定是基于想在发电机发生问题时最大化跨接时间而作出的
也就是说,Ackerman建议在并行模式而不是隔离冗余模式下运行多个DRUPS系统。有了这种配置,即便一个发电机发生了故障,您还是可以避免停电事故的发生。“DRUPS系统是整个数据中心(包括冷却器和空气处理机)的UPS。所以,如果你的DRUPS系统出现了问题,那数据中心内部的每一处都会发生故障。”
要注意的问题
当电源电压和电力线路和旁路路径的频率不匹配时就会发生同步故障。由于DRUPS是线路互动的,所以它一开始就会被同步。因此,同步回至公用电力成为了一个挑战。“如果公用电力不稳定的话,那我的UPS 也会随之变得不稳定。”Panfil解释道。跟随机械上的波动是具有挑战性的。但是,电池系统会通过限制电源的双功率转换(AC至DC至AC)来消除这种需求。据报道,同步问题就导致了Sovereign House托管数据中心的停电事件。
电压骤降会导致DRUPS装置发生反馈和跳闸。当使用机械系统来补偿电压的瞬时降低时,DRUPS系统应该有一个轻微的滞后,以确保DRUPS产生的电力会进入数据中心,而不会反馈给公用电力。
在亚马逊的悉尼数据中心发生的停电事件中,将数据中心DRUPS与公用电力隔离开来的断路器并没有足够快地被启动,从而导致了DRUPS电力回馈给了电网。亚马逊通过在AWS平台中添加更多的断路器,以及对未占用的主机进行常规系统测试解决了这一问题。
劣质燃油可能会导致任何柴油发电机组发生故障。柴油燃料并不能无限期地保存下去,因为在6至12个月后,它可能会被细菌、水和固体颗粒所污染,而且燃料也有可能会变成凝胶。
思科公司在其德克萨斯州艾伦市的数据中心内存有9.6万加仑的柴油,这足以使该数据中心以满负荷的状态运行整整四天。该数据中心的员工每3、4个月就会更换一次燃料,并会将其存放于环境控制区域,从而防止其受到温度变化的影响,思科公司的一名杰出工程师Sidney Morgan说道。