机器维护检查操作步骤详解
维护和机械问题——如发电机组启动器故障——可能会使任何发电机发生故障。 但是,调速轮动量有时也可以用来启动DRUPS系统,这就像在卡车上弹出离合器来启动卡车一样。
维护计划应包括检查数据中心的DRUPS装置:
§ 每周检查冷却液水平、绕组和轴承温度
§ 每月评估碳刷的磨损程度和测试跨接能力
§ 每年要更换油、检查控制电路的频率并清洁装置
§ 每五年更换一次轴承,并检查内部部件
“这跟保养您的车是一个道理。”Morgan说道。
人为失误也可以造成关键负载的中断。Ackerman表示:“人类通常是最薄弱的一个环节。”虽然负载切换会自动进行,但是公司政策和文件在停电发生时会决定事故的发展形式。“您可以构建一个完全冗余的系统,但是如果有人在测试、维护或故障期间翻转了几台交换机,那么这就可能会导致停电。”由于将电力从发电机移回公用电力的交换机发生了故障,一家数据中心因此遭遇了停电事故,而在其能进入交换机放置的位置并将其手动关闭之前,该数据中心缺乏员工所需的保护电弧。因此,您需对应对停电事故的步骤进行提前演练。“这并不容易,但是在隔离的系统上执行‘拔下插头’测试可以确保您可以顺利度过停电事故。”Panfil说道。“系统通常不会按照您预期的那样运行。”
DRUPS设计会影响可靠性。市场上有几种DRUPS设计,它们包括具有动态速度控制、同轴机械耦合存储器和用于电力存储的固态能量传输的模式。在评估数据中心的DRUPS装置时,您还要考虑其是否易于维护。
思科公司的艾伦数据中心自2011年上线以来就使用了一个集成的DRUPS系统。Morgan表示:“因为DRUPS被设计成了一个独立的装置,其中的电磁离合器会将调速轮连接至柴油发电机,这使得该装置在五秒钟内就可以开始工作。该系统(其使用了8个DRUPS装置来产生15兆瓦的功率)已经连续6年维持正常运行而没有出现过任何故障了。”
有限的使用寿命是任何系统都会遇到的问题。Panfil表示:“如果要维持使用DRUPS系统,那就得知道轴承的寿命、启动循环次数和运行时间,还得查看机械锁,以便了解系统的状态。”
DRUPS系统常常会发生明显的停电事件。 但是,这些停电事故通常是由相关的问题引起的。因此,如果您在数据中心内部使用了DRUPS系统,那就要好好维护它们,检查它们的燃料,并测试您的跨接步骤,从而确保一切如预期般正常运行。
修正:本文的前一个版本错误地将Global Switch公司遭遇的数据中心停电事件归因于DRUPS故障。在前文发布后,Global Switch公司的一位代表拜访了DCK并告诉我们,他们在2016年遭遇的停电事故是由开关柜导致的,而不是由DRUPS系统导致的。而且,这起事故并没有使整个数据中心都停电,而是只影响了其中的一些区域。因此,我们对原文进行了更改,并对我们犯的错误表示歉意。